接手一台冷柜,故障为不制冷.充压后发现内部蒸发器内漏.检查冷凝器,等,没发现问题,
于是用6CM铜管制作管路,完后焊接各接头,再一次加压,确认系统不漏,抽真空,加F,开机
1小时后,温度降为零下--6度,发现系统不制冷,压力表为零下,没有F流动声,关机1小时后