以前曾碰到这样一个问题(已解决):有一台冰柜(500多立升的),盘管后使用一年多正常(不是我盘的哟),第二年热天时烧启动器和保护器,换上过一天又烧(电压无问题),但是如果让冰柜空载(不放任何东西),开机几分钟后只见冰柜里面雾气沉沉的,效果相当的好(管全都能上满霜),这时几天都不会烧启动器和保护器;如果在空载开机后效果已很明显时(管上满霜时)放入东西(其实只放了十多只鸭子),管上的霜马上就会化掉,并且一直冻不上.请大家看看是何原因?

[ 本帖最后由 神雕 于 2007-9-22 08:51 编辑 ]
烧启动器和保护器只能是压缩机的问题,因为冰柜已正常使用一年,不可能是加氟过多,另外脏堵和冰堵引起电流小,不会烧东西。压缩机的电流逐渐升高是不会烧保护器的,只能是突然一瞬间出现大电流才有可能导致它损坏。另外冰柜上霜太快了,毛细管用的可能有点短(或者内径粗)。
一是氟量加多了,结虚霜;二是压缩机的排气差了。
该机我绝得压机问题很大,毕竟已经用了一年多才出现该问题的
多谢大家的回复 :该机散热器是有点脏,不过清洗后效果不大;烧启动器和保护器是压缩机温度过高引起(散热不良导致压缩机温度高,停机时间间隔短,反复保护所至);放入东西后效果不好是氟加多了(不知道前者是咋个加的?为啥一年多后才出现氟多现象?反正我把氟放掉一些它就好了),谢谢大家!

[ 本帖最后由 神雕 于 2007-9-22 21:06 编辑 ]
有点郁闷,用了一年多了----------氟多了!还是压机排气差了-------放点气可能减轻了压力..............

[ 本帖最后由 王永祥 于 2007-9-22 21:14 编辑 ]
原帖由 王永祥 于 2007-9-22 21:10 发表
有点郁闷,用了一年多了----------氟多了!
我都遇到好几个了(冰箱和冰柜都有),我也有点郁闷纳!
冰箱和冰柜都有点郁闷,我每次,低压都是0或0下一点,再加回气管就有霜,但是都能用,就是不知道为什么低压不是0.3或以上啊
新压机排气好。多一点弗表现不出。当它排气不好时。故障就表现出来了
原帖由 luoxiaohu 于 2007-9-26 22:39 发表
新压机排气好。多一点弗表现不出。当它排气不好时。故障就表现出来了