请求:新科KFR-50LW/BP(F)

请求:KFR-50LW/BP(F)
刚去的时候是停两分钟,压机工作一分钟.循环.发现小管有霜,我就加了佛0.5/过了会儿发现不停正常了,我就回来了.
第2天电话来说又一样了,我知道这下麻烦了,到了之后发现小管又结霜,难道又漏佛了,查了3个小时没有发现问题怎么办,再次加佛到0.5
还是停两分钟,压机工作一分钟,变频空调不好修,继续找原因:测电流(线路板互感器的那跟线)从1A到5A,力马停机,压力从1.0到0.5]停机时进线有220V,压机没有电压.同时LED4,LED1闪烁和待机时状态一样工作一分中时室内机冷气良好
由于没有修过那种变频空调不只怎么修,
有谁能帮帮我吗?小弟先谢谢了.!

[ 本帖最后由 gnda_987 于 2007-9-30 08:17 编辑 ]
有没有堵先制热一下30分钟再测压力,电流再制冷测压力电流
制冷只能用一分种,制热能开多久呢?要是真堵了 怎么办,线路会有问题吗,现在我还是分不清到底是管路问题还是线路问题,最麻烦的是两个都有问题.

新科KF--45

新科KF--45....E3是什么故障????