美的70柜机疑惑

前几日接修一台美的70的柜机、漏F、补焊后抽空加F试机、低压压力0.25、电流7A左右、电压217V、可机器制冷正常、过2.5小时后停机、回气管结霜、难道是冰堵?那开始制冷正常时低压压力怎会只有0.25?
```疑惑不解```
邮箱:n.n.n@qq.com
应该要仔细查看一下回气管有没有哪里瘪的厉害。
70柜机单相220V的美的空调 正常制冷现如今环温下 低压压力应达到0.5Mp 电流为13A左右
你那机器有如下四种可能
一 系统雪种不够 也就是F22未加足量
二 室内机过滤网或蒸发器赃堵 机器保护 应显示故障代码
三 系统内外机连接管路有仄瘪处
四 系统存在冰堵或油堵的可能

本人观点 仅供参考
重新抽空45分钟以上,加R22到0.45MPA。
没显示故障代码
还加F?
低压管都结霜了
况且制冷效果很好
还有
你们碰到过格力空调新装机制冷状态液管发热的现象吗
我师傅说他碰到过几台了
我一直弄不明白``````
邮箱:n.n.n@qq.com
管路堵了。。。。。。。。。

回复 1# 的帖子

刚开机时量压力是不准的,要等机器开过5 分钟在量
格力空调采用内机节流方式制冷 所以液管是热的 这很正常啊 尤其老机型比较常见 现美的MDV很多也采用这种方式节流

回复 8# 的帖子

又一见识            
邮箱:n.n.n@qq.com