返回列表 回复 发帖

重盘饭店点菜展示柜问题

接修一台饭店点菜展示柜(前面和上面为玻璃),故障不制冷,打压为蒸发器漏。用8mm铜管重盘用了18米铜管,毛细管1.6米(毛细管是从2.2米慢慢减到1.6米的),制冷不好,温度最低降到12 度 就不降了,加氟低压管到0.08还不行(从0.02慢慢加到0.08的)。
我应该如何修。
请各位老师帮我。
补充一下:邦上盘了4根,底部6根(按原机盘的)
管子用少了,毛细管太短了。蒸发压力太高
现在毛细管加到2.3米,制冷更差了,
18米管比原机少盘了1米,原机为19米
不应该是管盘少了
还有就是霜只结了两根管多一些,不再往后结霜了
毛细管太短了,你用原来的毛细管,
毛细管用原来的,你试了多长时间啦,还有散热器是不是很脏啊
你可以检查一下压缩机的排气量是否正常?!
版主竞选中:支持我,请投我一票!
另外过滤器得换掉!
版主竞选中:支持我,请投我一票!
原来的毛细管1.1米,我已经试过,不行。
冷凝器不脏,散热良好。
压缩机排气10秒可达2MPa  (带冷凝器)
一根毛细管已经报废,我又换了一根2米的正在试机(因为2.2米的效果更差)
我将已10厘米长往下去试机
已经好几天了,客户有些急了。
请各位老师指导一下。
返回列表