返回列表 回复 发帖

难题

一台5P美的空调~~~显示E1后经检查三相顺序接反~~~后调换线路~~故障消失,但试机走了一会就停~~经检查电流过大保护~制冷量正常,管没压扁~~电压正常但找不到问题所在~~~不知道是不是压缩机问题~~~请师傅们帮忙下~~[谢谢
假如压缩机有出现过热保护现象后经冷却试机~~走一段时间还是一样~~再问下~~假如不是热保护问题那是在哪方面的问题啊~~~请高手只招~~~
压缩机有出现过热保护现象
修空调最基本的要带一个钳流表,测量压缩机是不是工作在额定电流,来判断故障在哪
台州市椒江区家电维修上门服务电话0576-88307765
长虹维修 康佳维修 TCL维修 创维维修 海尔维修 海信维修
QQ交友522705624
没表是不行的,没表你就不知它工作情况了
我是来学习的,可以社
现在的空调压缩机大部份采用旋转式,如果错相的话会有杂音。
假如压缩机有出现过热保护现象后经冷却试机~~走一段时间还是一样~~再问下~~假如不是热保护问题那是在哪方面的问题啊~~~请高手只招~~~
不明白你想问什么
返回列表