我遇到过类似故障,可分两步走:1. 工艺表接上暂时不掐表,按正常操作加氟试机直到机器制冷结霜,试机3—5天,看制冷和表压力都是否正常,若正常既可封口掐表,若制冷不好表压未下降,压缩机坏,若表压在1—2天内降为负压,门管漏,(可掐掉)重新连接管路,若5天后或一星期后不制冷,为蒸发器漏,一般需全部盘管,2. 可直接掐掉门管,连接管路抽空加氟,若3天以后:不制冷则按1中的方法处理。 |
-