ABB的一变频器坏了

一台ABB ACS510刚到手时查了是IGBT一控制端短路,再查了下别的地方,没发现有明确的故障,就换上新块子,通电听到继电器有吸合,面板显示基本正常,然后带一负载电机比实际的小很多,启动就报直流欠压,然后就断掉电源过一会再上电还是基本正常,一启动又报直流欠压故障,然后测得输入不缺相380V正常,整流后电压540V,而控制面板上显示故障时电压为358V,,后去掉主板通电查功率板测得开关电源(电源模块3844)输出电压540V,另直流电压检测部分(光耦已换新)也没发现问题,请问这是为什么,是哪里的问题呢?跟主板有没有关系还望各位赐教!

回复 1# 的帖子

有照片吗?发上看看,多大功率的,你没有相关的技术资料吗?
控制面板上显示故障时电压为358V,整流后电压540V。

说明电压取样信号出了问题,你查一下整流后那个电压取样电路。一般来说变频器电压取样是通过几个电阻串联降压的。

这型号只是一个标准的通用型变频器,电路比较简单,细心一点就很快能查到故障所在。

这型号的变频器图纸我手上有,但是因某些原因不方便公开。

回复 3# 的帖子

这个电压取样检测电路是通过电阻取的然后在通过光耦隔离传送到处理芯片,电阻是查过阻值正常,光耦已换过.因没有图纸,没有资料后面不知走到那里去了芯片也查不到资料,所以修理有点困难.还请指点.
wqt1912988@163.com这是我的邮箱如这位大哥能赐教感激涕零

回复 2# 的帖子

此机为通用的38A机型
你适当地改变取样电阻的阻值,看控制面板上显示的电压为多少?从而判断故障在光耦前还是在光耦后。

修理这回事,别人没办法也不可能告诉你故障在哪个点上,只能给出大概的方向,靠自己去变通。

回复 6# 的帖子

谢了,修好再回来告诉大家
机器已修好了,是模块和几组关连参数的设置问题,另电容漏电也有一定的影响