返回列表 回复 发帖

7.5KW发电机机组不发电

今天下午修一台7.5KW发电机组,机主说这发电机有十年没用了,先用12V电池为励磁充磁,发动机子,结果只发出了最高30V电压,再查线路,六个整流二极管已有二个断负极,请问是这个问题,才发不出电吗?谢谢。
zi xiu dian qi
是的重新换个试试看会好的
六个整流二极管应该是给励磁充磁用的,若开路两个肯定影响发电电压,因为将导致供给转子的电压下降!导致输出电压低!《老爸指点!请勿见笑!
1

评分次数

  • 杨峰:举报广告

我以前修过一台发不了电的,换整流管就好了。没有多研究。(换了4个。是10几年前的了)
欢迎加入163DZ论坛6群:48042495.,8群:72947748交流。
是整流管的问题,换就好了.
现在要买单个整流管实在难买,跑了两个上午都买不到,观察接线,那么多接线柱,也只有三条线有用,是普通三相整流接法,市场只有三相整流桥堆,说来改动也很简单,就是将三条输入线接入桥堆三脚一排三个脚,输出正极还是接正极,负极还接负极,二十多年没搞了,有点生手。
zi xiu dian qi

7.5KW发电机机组不发电

将三条输入线接入桥堆三脚,输出正极还是接正极,负极还接负极,然后用5A,30V励磁,,,,OK

7.5KW发电机机组不发电

有必要时用沙纸磨磨铜头已防铜头与炭刷接触不良
返回列表