今天做了一个延时继电器,在外机里,延时2分钟,用户还是反映制热太慢。现在情况是空调在完全冷却的状态下开机,压缩机产生不了足够的高低压,四通阀不换向,多运行一段时间再开机就好用,请问问题出在哪里?
仔细检查一下管路是否有堵,过滤器堵或铜管弯扁。
终于修好了,原因是四通阀阻力大于压缩机冷态开机高低压产生的换向推动力,换了一个四通阀,问题解决了,空调确实不是油堵,一开始考虑的方向错了,感谢版主的指点,多谢!!!