本人从事科龙空调维修,但大家都知道海信科龙已成一家,但海信变频为主,有过维修定速空调的人都知道,变频空调的电路远远要难于定速空调,但随着微电脑控制技术的发展,海信空调器都提供了故障自动诊断功能,这为我们维修同仁提供了很大的方便。因些小弟这有点关于海信变频空的小资料,供大家参考下。
利用室内机LED指示灯显示故障代码
O:表示灯闪烁 X:表示灯熄灭 ★:表示灯常亮
LED1 LED2 LED3 诊断内容 故障内容
O X X 室内温度传感器异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
X O X 室内热交换温度传感器异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
X X O 压缩机温度异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
O X O 室外热交换温度传感器异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
X O O 室外温度传感器异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
O O O 互感线圈异常 传感器开路,短路,连接器接触不良 HIC不良(U V W相无输出)
★ X X 信号通信异常,电源不能加 单元间配线错误,线端固定不良,线体与金属板接触不良,AC220V/DC280V接线错误
到室外机或室外机基板 绝缘不良端子板用温度保险丝熔断,电源继电器不良,室内(外)基板不良
X ★ X 功率模块保护(电流,温度) 功率模块不良,信号线连接器接触不良,压缩机卡轴,磨损过大
室外基板不良室外风机不运转,室外热交换器堵塞
★ ★ X 室外机外部ROM异常 OTP数据没记下入 线端固定不良;OTP数据错误,IC插座接触不良
X X ★ 电流峰值关断 瞬时停电,电压下降,功率模块不良,压缩机磨损
★ X ★ 电流控制异常 压缩机停动
X ★ ★ 压缩机排气温度过高保护 吸气压气过低,毛细管堵塞,压缩机温度传感器不良,冷风时室外风机不转
★ ★ ★ 室内风扇电机运转异常 风扇电机位置检测传感器不良,线圈开路连接器脱落,风机驱动回路不良
★ O O 四通阀切换异常 四通阀不能转换
适用机型:KFR-32GW/Bp KFR-35GW/Bp KFR-40GW/Bp
诊断技巧及说明:
1:将室内机控制面板拔段开关拔到“关”的位置,些时3个LED灯显示故障。
2:修理完成后插入电源,将开关拔到“DEMO”位置,清除诊断内容。随后将开关置于“关” “开”临界位置,确认诊断内容以清除,方可使用。
3:插上电源,运转指示灯闪表示室内机A板外部ROM(OTP数据)不良,插入不良或忘记安装。
4:断电情况下空调仍记忆故障
后记:以前也有看过别人的帖子,感觉没什么大不了的,直到今天自己发了个帖子,才真感觉发帖不是件乘简单的事,真全写下来还真的点累啊。呵呵……
所以,我想对发帖的人说:你们辛苦了,你们太强了,谢谢你们的资料让看帖着学到更多的东西!
|
-