写给制冷设备板块几位版主的话

我搞制冷是那种业余水平,当年拜的师傅修制冷倒是有几下子的,只是当时我把那大半年的时间用在电视上,机电后来独立干时慢慢的摸索也熟悉了。(仅限5KW以下的 )大功率没机会接触。

最近修理了几台冷柜,在停机的问题上纠缠不止,我怀疑以前修的怎么使用了。于是我有一个想法,那些对制冷精通的师傅们能不能把你们修理的宝典拿出来呢?然后置顶让后来的能看到。我想应从以下几个方面详细介绍。
  1.冷柜(包括冰箱)它们的容积与绕制蒸发器圈数有什么关系?冷冻和冷藏分别要绕制多少圈?
  2.毛细管在不同冷柜上要用多长?
  3.精确判断制冷剂加入量的方法。
  4.温控器感温管应该固定在什么位置。
  5.我绕制蒸发器是从底部盘旋而上然后穿过冷藏再到冷冻室最后接回气管,这种搞法有问题吗?
我能想到的就只有这些了,有不到的请各位师傅补充,有见笑的地方你就一笑而过。 期待几位版主能解决这个问题,相信论坛里不止我一人想知道。
过着平淡的日子,却向往外面的浮华。
嗯好建议,我觉得可行,搭建一个交流平台,版主就有你代劳啦!
1、冰箱冷柜盘制蒸发器,容积越大,盘管越长。横式盘管一般用8MM管,7~8圈;6MM管,9~10圈,冷藏管量是冷冻的1/4,保证了蒸发面积,才能保证制冷温度。
2、毛细管规格照旧,冰箱的毛细管一般为2-2.5米左右;速冻冷柜的毛细管一般为1.5-2米左右;冷藏陈列箱(柜)的毛细管一般为1-1.5米左右。容积不论大小,只要制冷温度一样,长度也一样。
3、制冷剂的加入量箱内蒸发器必须全部结满霜,最终以回气管稍结露为准。
4、对于更换了蒸发器的冰箱冷柜,温控及感温点在原位不动,确保制冷温度与原机基本相同。
5、冷冻冷藏两用冷柜,先盘完冷冻,再盘冷藏,最后回气管穿回冷冻室接压缩机。
2

评分次数

  • 王于:分享您别样的精彩!

  • 新视达:感谢分享,论坛有您更精彩!

版主辛苦啦 :Co: :Co: :Co:
好经验,我来学习了
补充荣昌的。盘管机器必须是:压机高压管到箱体上端。下端接回气管。保证冷冻油的回流正常,建议不要盘上下管。(好久以前有过这种成品管。)
谢谢版主了

[ 本帖最后由 guolibo 于 2009-5-9 19:44 编辑 ]
过着平淡的日子,却向往外面的浮华。
版主我想问一问关于毛细管长度的问题
我在选择毛细管的时候是在过滤器处按上一个压力表
让压力保持在1-1.5MPa之间
不知道这个做法正确吗?
原帖由 蓝天电器 于 2009-5-9 20:08 发表
版主我想问一问关于毛细管长度的问题
我在选择毛细管的时候是在过滤器处按上一个压力表
让压力保持在1-1.5MPa之间
不知道这个做法正确吗?
zhen正确,我也是这样的,不过600雪种刚开机时1.2M随着相内温度降低时高压会降低到0.8—0.9M是正常的哦。