铝管空调内漏查找方法

现在铝管空调越来越多 但是内漏越来越多有的加氟可以管一段时间 有的就不行了 大家可能知道看油但是有的是看油是看不出来的 我是把空调拖回去修理分开打压15个压看见那个漏了就再打一点我们站有几口大水箱专门用来测试漏的把机器整个管道泡在水里那里有泡那里就漏外机要是没有板的话不用下任何东西内机就下管道再测试了 对一般的空调内漏找漏点非常管用因为管道压力高于大气压所以水进不去的 可以放心希望对师傅们有用
1

评分次数

  • yicigang:原创内容,论坛有您更精彩!

好是好,就是难找这么大的容器.
好方法学习了,有条件去试下
是好办法,但不容易操作。

此法简易准!

这个方法很好!不过先要对各个接头和目测外机里面没有油点,如果这样都没有查看出来的话只有拆回店里分别打压了!如果没有大的容器可以拿去河里浸泡,(注意安全)结果一会就出来了…

此法简易准!绝望中变希望!

这个方法很好!不过先要对各个接头和目测外机里面没有油点,如果这样都没有查看出来的话只有拆回店里分别打压了!如果没有大的容器可以拿去河里浸泡,(注意安全)结果一会就出来了…