N 线对地不该有阻值,说明有漏电的地方。尤其是出墙口,老鼠喜欢咬
版主竞选中:支持我,请投我一票!
人家已经说明剪断压缩机的三条线还是跳闸
其实你这样的问题我也碰见过一次
我的这个是因为内机后面箱体把压缩机的(220V)两条线绝缘层割破短路造成的
开始开机正常当内机给压缩机供电就跳闸
后来从新处理到现在正常使用
你这个既然N线和地线有阻值肯定是存在线路短路
你在内机撤掉通往外机的所有线路在检查阻值
如果有是内机线路有短路的
要是没有就是外机的原因,特别是包扎铜管里面的那些要好好看看
也可以去掉铜管两头的电线单独测量铜管和那些电线的阻值
嗨!兄弟慢慢查电线吧
我的这个就是这样内外机大拆一点一点检查出来的
虽然不是大病就是麻烦啊!