志高KFR-25GW/CD

我是一初学间;加氟压力在0.4左右;工作时制冷不明显;是否还纪续加氟;有一问题是;刚加好时小管道全部结霜.5分钟后全化掉制泠不明显

回复 1# 的帖子

你加氟的压力不够,液管结霜是对的,化了也是对的,只是要慢慢来,边加边看,等到回气管结露就可以了。