请教冷库膨胀阀安装问题

安装冷库膨胀阀时感温包安装在蒸发器出口水平管侧面,那么膨胀阀安装在距蒸发器进口侧多远为宜,高度是否一定要高于感温包的高度,如果这样那么由于室内风机离屋顶较近调整膨胀阀时是否方便?焊接时是否方便啊,

[ 本帖最后由 宋小雨 于 2009-8-9 08:13 编辑 ]
感温包是感回气温度从而控制膨胀阀开度大小的,应该尽量的离回气管出冷库近一点。高度就无所要求了,只要你不要叫阳光直射。
1

评分次数

  • 宋小雨:热心助人,论坛有您更精彩!

膨胀阀应尽量靠近蒸发器安装,与感温包的高度没有特别要求。