这台冰箱是我的返修机,以前就是高压漏,可用户用了几天又不制冷,拉到门市上我就按我上面的方法保压,保了一夜掉了0.05个压,这种情况正常吗?(晚上气温比早上高一些)
清凉小子 发表于 2009-8-31 10:58
那就不用保压了,直接外挂就可以了
温度变化下降,掉0.05个压正常呀,你没说清呀,第一次修查出那部分漏了吗,是不是漏,还是堵,还要仔细检查封口。
压力高点,保压时间长点有才把握!
我的修理经验是:高低压分别打压,保压一夜,如果都不掉压(在温度不变的情况下),就认为高压漏,背挂冷凝器.这样反修率很低