美的变频空调维修实例
1、机型:KFR-50LW/BM(F) 故障现象:用户反映制冷效果差,经常停机
分析处理:经检查发现该机蒸发器结霜,外机低压管结霜,低压压力0.3kg,加氟压力不变,怀疑系统堵。打开内机,检查管路,整个蒸发器背面很脏,去污后出风口风量正常、蒸发器化霜、低压压力正常。
经验总结:维修过程中,对于某一故障的原因可能有多条,我们一定要多了解、观察、分析,基本确定原因后对症下药,从而少走弯路。
2、机型:KFR-32GWA/BP
故障现象:用户反映制热差
分析处理:经检查发现该机能正常工作,出风口温度为40℃,只是设定温度为25℃,但机器在19℃就停机,通过分析该机无大故障,可能温控电器有误差,测定内诛封探头,阻值正常,把探头往下移,调试工作正常。
经验总结:在维修空调时,如有用户反映,空调制热效果差时,而出风口温度正常,只是达不到设定温度,那首先考虑空调的安装高度,再移一下探头就可解决问题。
3、机型:KFR-32GW/BP
故障现象:整机不启动
分析处理:经检查,零线(蓝色)与通讯线(橙色)之间的直流电压在17V-19V之间有规律的摆动,初步判断故障出现在室外机,室外机电源指示灯不亮,更换同型号的电路板,开机故障仍旧,考虑到该机故障为整机不启动,怀疑外机直流电源电路有故障。经查,外机直流滤波电容漏电。更换后故障消失,整机工作正常。
4、机型:KFR-32GW/BP
故障现象:制热时内机风机直接启动,无防冷风保护
分析处理:初步考虑到该无防冷风保护,可能是内机板系统控制紊乱所致。更换内机板后故障依旧,仔细检查后得知防冷风电路的工作是由内机盘管探头控制的,当室内盘管温度达到一定温度时,内风机开始工作,该机在外机压缩机未启动的情况下内风机工作可能是由盘管温度阻值变质,从而误判使内风机工作,更换内机盘管探头后正常。
5、机型:KFR-27GW/BM 故障现象:反映为IPM模块保护,通讯异常。
分析处理:经检查,并根据故障信息判断,引起IPM模块保护的原因有:IPM不良,信号线连接器接触不良,室外机板不良,室外风机不运转,室外热交换器堵塞等等。在众多原因中,我们一一检查排除,从最容易出现的原因到最不容易出现的原因。最后发现是由于室外机板与功率模块之间的十束信号线被外机隔板卡断几根,重新连接后试机正常。
6、机型:KFR-50LW/BM(F)
故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常。分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线
之间电压,发现只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。
7、机型:KFR-50LW/BM(F)
故障现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何故障信息。
分析处理:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。
|