冷冻盘管就是用8MM管都肯定少了,毛细管1.8m长足够,如果超过2米长就更糟糕了!!!再把氟量加准!
1

评分次数

  • ylc188:非常感谢版主指导!以后有机会再试试。

把毛管长点,F加少点,就下去啦。。。。。
1

评分次数

  • ylc188:谢谢指教!

毛细管2米-3米。。。测高压端压力1.2-1.6MP
1

评分次数

  • ylc188:毛细管用2米-3米太长了吧?测高压端压力方法 ...

本帖最后由 ylc188 于 2009-10-2 23:37 编辑

非常感谢朋友们的指教!又让我学习了不少
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
冷藏的盘多了.二道的差不多啦.冷冻的不够多.八道的差不多啦.还有毛细管长度测过吗?压机效率是不是好的啊?
把原装的毛细管扒出来,用原装的最好
:D:D:D:D高
重新调整毛细管长度,适当加长铜管长度。
毛细管必须测定,管长也要计算,在你没有经验的时候。
都是高手  不真多操作的时候怎么样