一用户给我打电话,说之前给他换过一压缩机,现在空调又不制冷了,上门询问了用户,“用得好好的,突然就不制热了”,用户这么说。手摸外机无反应,拆开外机看,用表测压缩机三端子,发现有一向不通了,拆开外壳,发现一端子已经烧断,以为就是这样的简单问题,没有想到换了端子,外机还是一样不动,在测压缩机发现已经烧坏,这就想不通了,才换了一月还不到,怎么又坏了,后来得知,用户在用的时候出风口风很热,但是就是风不大,这么一说就明白了,上次维修的时候,电流表没有电池了,在加氟的时候就没有测电流了,可能是加多了,内机散热有不好,从而加大了压缩机的负荷,电流自然就大了,从而少端子最后把压缩机也烧了,麻烦事情又来了,不过也只能再给用户换一个了。
建议:不管变频的还是非变频的,加氟的时候最好是用电流表测一下额定电流。那样空调也能达到最好效果也能避免二次麻烦。 |
|