多讲到了,你自己慢慢体会啊
有什么不明白的再来讨论
把干燥过滤器出口端的毛细管断开,封好两端,再把压缩机排气或回气任意一管焊拔出来再封好压缩机被拔出那段,就把高低压管路分开了,非别打压就知道是高压漏还是低压漏了,我说的够清楚了吗?
我一般都保低压,如低压不漏,直接挂散热器
谢谢大家了,
我首先把工艺管割开焊上压力表, 其次剪断 毛细管,焊死干燥过滤器这头,把回气管割断,把压缩机这头封死。然后打压试高压系统,如果12小时不漏,证明是低压漏,这样做焊管道好焊,因为这都是铜管。特别是高压这头是铁管有锈难焊。
我是这样判断的,先加雪种试运行,漏的快-------高压
慢---------低压