三菱电机空调外机工作

三菱电机空调外机工作,其他正常,内机继电器不能工作.想请师傅们指点.谢谢.
先看故障代码,然后对照一下
内外机各有一块电路板,内机如果工作正常,那你测一下内外连线有没有输出控制电压,要测的快不然很快就进入保护状态,如果有控制电压,那你应该测外机开关供电电源,看一下外机电路指示灯是否亮,如果不亮就是共电水泥电阻烧断了,换了就好,是此机的通病
先看代码,和运行指示灯【正常时1次\8S的频率闪烁】
  一般都是室内温度传感器不良和连接线的问题