[求助] 三菱电机空调外机不转电源指示灯一闪一闪

三菱电机空调外机不转电源指示灯一闪一闪,是通信问题,内机和连线多好的,问题在外机,把另外一台的外机线路板,折过来就好了,哪位有通信线路图纸给上传一个,谢谢了。
先你要观察指示灯的频闪
  如是1次/8s的频闪是室内机热交换器温度传感器不良。或连接线有问题。
  如是2次/8s的频闪是室内机吸气温度传感器不良。或连接线有问题。
  如是3次/8s的频闪是室内机排气温度传感器不良,连接线有问题。
和变频机通信差不多,主要是光耦
查一下外机开关电源是否有12v