返回列表 回复 发帖

[问题求助] 三菱空调主板能修好吗?

[问题求助] 三菱空调主板能修好吗?
现象:开机没有反应与指示,按应急开关也没有反应。
处理:1.主板市场没有货,2.配件市场说:是主板上的一个银白色小盒中开关电源坏也没有货,3.用户不希望换通用板。
修理:通过电路连接图,找到220V输入,桥式整流300V有----也能输入到----银白色小盒中但直流输出经7805只有4.1V,而断开负载则有5V的电压,自此没有办法向下修理。果真是银白色小盒中元件故障?哪会是什么元件,而小盒向后负载故障,元件太多也无从下手。想请教空调专家你的指教,先谢谢了。
7805之前的电压是多少?可以用普通变压器整流出12伏加到7805前试一下
这个容易处理 你说的小盒子拆开 里边有个很小的电解电容,换了就可以了``
这个容易处理 你说的小盒子拆开 里边有个很小的电解电容,换了就可以了``
ycmelt 发表于 2010-8-14 19:36
支持楼上的,就是电容的毛病,三菱的通病
那个小盒子是开关电源,输出13V电压,我修到过一个,是13V电压不稳定,
是47uf的电容坏了!
我手上还有几块!都是好的!自己拆着用!
江苏常熟!18913685269
谢谢各位!47UF的电容是漏电了?更换后输入到7805IN端电压有12V(对比原先为8V),输出5V,不知道是否修好?因为此刻指示灯还不亮,蜂鸣器也不响.