1#
发表于 2010-8-26 22:52
| 只看该作者
本帖最后由 ytfdxr 于 2010-8-26 23:04 编辑
5P空调,被别人修过,换过压缩机,一直不好用。后来找到我们,用户跟我们说压机坏了。上门发现四通阀开机5分钟后串气,造成压机热保护。于是换四通阀,该机有排气热保护,被拔了下来,就顺手给恢复上了。换完四通阀加氟调试,排气热保护开始保护。压缩机工作正常。以为氟少,一直加到压缩机保护了(氟加多了,压缩机转不动了),排气还是过热。因为换过的压机和原压机不一样,所以外机工艺管改的很乱。看了看想了想,发现压缩机排气工艺管很短,从压缩机排气口到四通阀只有30CM,而且是直的,有些不对劲。于是找个电脑搜了一下工艺管的要求,原来如此。找来1米直径12MM的铜管重新做了排气工艺管,把排气热保护放的离压机排气口远一点,调试,一切OK。排气热保护125℃。在这里想说的是原四通阀是因为排气过热导致开机5分钟后阀片变形照成串气,都是排气工艺管的原因。所以大家换压机的时候,请注意工艺管,不要觉得没用就去掉了。 |
|