运行电流是否正常,你测了吗?
三人行必有我师,学无止境
还不技改 电抗器
NND,不是漏电开关的问题,这次去把电抗器去掉拆回来卖废铁!!呵呵
单独供电,解除漏电保护!
终于今天带了压机上门更换后试机4H一切OK!!AA另外机本身运行电流也在正常范围。不多见的垃圾机!!
同样遇到此问题,我是搞售后维修的,一用户说空调昨天好好的今天就一开就跳闸。我去后仔细检查空调没有事呀,送电开机好了,可也是30m后又跳闸。晕**根据我的多年经验肯定是用户的电线有问题,客户肯定不同意呀。就说空调压机坏了要求更换,我诈解释也不行,我就拿了新压机没有换上就在外面试给用户看,结果还是跳闸,此时用户也晕了。马上好烟相待问到底咋嘞,我说不是昨天下雨了吗,要不你的空气开关不好用了就是电线的零线有接地同时有接触不良的问题。空调是没问题的,但是由于时间问题我只能让他从邻居家拉电试试空调是好的。电的问题我只能解释那么多了,第三天客户打来电话说是外面到室内的电线有破的,因为是郊区没有过强绝缘管,下雨后有少量水进去。最好的办法就是从邻居家拉电线试一下了。
看看,电压稳定不,再用摇表测绝缘