百分九十电压问题,昨天一台三P美的空调出现和你那问题一样的,我是这样处理的,查电压,低,从用户得知他这带电压老是低,查他家稳压器已经不行了,拿回去修,搞好了装上到今没问题
我也遇到過.至今查不出原因.風机電容.壓机電容都換過.冷凍机油.F22也換了.濤聲依舊.
楼主在5楼说的是何逻辑啊,我倒有些郁闷了,压缩机转速降低不会发热?你去试试就知道了,拿个电机作试验吧,通电让电机转起来后再用力堵死它,看它发不发热,何况只发热呢,没烧就是好的了。
这种故障一般是加氟过多,你没有加过不能证明在你之前没有人加过,不管怎样,可以先测运行时氟的低压压力,然后再判断其它原因,一般很简单,有没有加长管道,是不是节流造成,或者时压缩机缺少冷冻油导致性能减弱?总之你一步一步解决,没有大的困难
上门维修好比是打仗,只带枪不带子弹能打吗?挂一压力表就明了了。
学广而不精。
为磨是不再带表测电压和气压呢.你这样反应问题,别人只能粗约地判断.
我也遇到一台格兰仕两匹的,故障为启动电容冒浆,不启动,换了同一容量的上机没有发现问题,但第二天客户告知不制冷了。但我去看是可以制冷。就是过差不多一小时发现压机过热保护。查压力刚开始是正常范围,发现压力,电流慢慢的会升高。不久就保护。机器不脏。放了很多F也不行。我当时就怀疑是压机有问题了。还有就是用户在不能制冷的情况下还开着没有关机,压机是超热的,更加的怀疑是压机有问题,现在也搞不董是什么问题。