返回列表 回复 发帖
用户开机中内风机的风量开得过小,可能温度设得很低,开机时间长所致。
论坛有你更精彩。
是不是用户用带水抹布搞卫生,把水漏到里面了?
是不是内风机有偷停呀?
1

评分次数

  • 朽木:我也有这想法!同感!

应该是内机通风不良
冰川制冷
不会是电机有时大脑不好吧,这霜也太多了吧

不太会修制冷
2011年01月01日:┌.2011,继续一个人走。℡...
应该是通风通道有问题散热不好,造成制冷效果差
有时候大家忽略了风速的问题。如果电容没有事就观察空调运行时的风速,正常运行时如果蒸发器结霜就是管温检测到低温。这时会强风吹出不,让冷气挥发。有时管温的问题会引起此故障的。但是在送风时是正常的。更换管温就OK了。还有如果是公共场合主要是KTV,空调漏水严重有个致命的漏水原因还结冰,那就是蒸发器后面像鼻涕一样的堵在后面,有时堵在上面的接水槽里。很是恶心,本人从事美的空调售后。
同意3楼说的,放氟不是办法的。