海信KFR-2308G内机无风

一台1匹海信KFR-2308G空调开机内机无风,外机制冷制热都正常,查内机电机正常,请教高手这种故障一般是哪里坏
电机没坏那就应该检查驱动电路了
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
控制电路故障
看压风机能能电吗,不能的话是控制板,能的话是风机
成功
内机电机内有3根电机绕组线还有3根阻值都在5M欧姆以上不知是什么东西,是不是它坏了
短电机控制脚(给电机加220V电)电机能转,控制器型号为TLP3526,它与CPU相连,把与CPU相连这脚对地短路,风机能转
看看这个故障代码判断:按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器发生故障产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:(★:发光二极管常亮;☆:发光二极管闪亮)

故障名称

编号

发光二极管显示

高效

运行

定时

电源

室内温度传感器故障

1

室内热交传感器故障

2

室内热交防冻结

3

室内热交防过热

4

瞬时停电

6

压机过电流

7

风机堵转

8

室内机E2PROM故障

13

又试了一下,现在是在制冷(现在是冬天)时风机能转但是压机不转,制热或其他方式下风机不转但压机转
制热的时候,一般是外机先运行后内机才转的,一般都是外机开始运行后3-5分钟后内机风机才运行的`
加氟后一彻正常