[原创] 天花机空调水位感应坏,不抽水咋办

美的3P天花机空调严重漏水,查时是自动抽水的水位感应失灵,抽水泵不启动。手动断开水位感应线,马达启动抽水正常
马达和水位感应是联在一起的,更换比较麻烦,有哪位高手指点怎样处理
好象没有偷懒的办法.该拆的还是要拆的
断开水位感应线即可。我用这方法好多年了
断开水位感应线即可。我用这方法好多年了
珠海 发表于 2011-5-8 11:55
我也想这样,但不知道马达会不会烧啊
3# 珠海 不支持这种方法。这样子水泵一直工作损坏严重。
还是换个比较好。把水泵电源接在外机供电上,外机运行水泵运行。