- UID
- 67062
- 帖子
- 1291
- 积分
- 2671
- 威望
- 2567
- 金币
- 1082137
- 贡献
- 104
- 职业
- 拜能者为师
- 来自
- 广东
- 注册时间
- 2006-8-18
- 最后登录
- 2011-12-20
|
2#
发表于 2011-5-30 09:17
| 只看该作者
海信柜式空调故障自诊断
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
E1室内温度传感器不良
E2室内热交换器温度传感器不良
E3室外热交换器温度传感器不良
E4室外环境温度传感器不良
E5过欠压保护
E6防冻结保护
E7防高温保护
E8室外环境温度过低保护
E9过电流保护
海信空调故障代码
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
故障名称 编码 发光二极管
高效 运行 定时 电源
室内温度传感器故障 1 闪
室内热交传感器故障 2 闪
室内热交冻结 3 闪 闪
室内热交过热 4 闪
瞬时停电 6 闪 闪
压机过电流 7 闪 闪 闪
风机堵转 8 闪
室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪
KF(R)-2510GW故障代码
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五;
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
海信空调故障代码(2)
海信:KF(R)-2511GW
LED的显示自诊断功能
说明:
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
故障 定时灯 运行灯 备注
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
备注:
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
海信空调故障代码
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
室内机故障显示
符号 高效 运行 定时 电源 故障内容
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
7 灭 闪 闪 闪 过电流
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障
美的空调故障一览表
美的机故障一览表
KFR--40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护值
准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2
--------------------------------------== |
|