标题:
关于春兰挂壁式空调制冷的问题
[打印本页]
作者:
gangxing588
时间:
2007-10-5 15:28
标题:
关于春兰挂壁式空调制冷的问题
我公司一台一匹春兰空调挂机时间大概有二年左右,现故障是:空调开机时工作正常,大概工作了五分钟左右室内风机停转,压缩机工作正常(室内冷凝器结霜)。关机等个十几二十分钟再开还是这样先正常工作再停室内风机。如关机后马上再开室内风机是不转的非得等个十几二十分钟。在任何模式下均是这样。请各位大侠帮帮忙!谢谢
:`(
作者:
yinxinbao
时间:
2007-10-5 16:50
少氟了吧
作者:
gangxing588
时间:
2007-10-5 20:20
故障现象主要是室内风机少氟不是这种现象吧,况且压缩机是工作正常的呀。
作者:
依风赏雪
时间:
2007-10-5 21:27
你说的情况,可以分以下方法去检查:
1:检查一下内机的管温和感温.
2:检查内风机的电容.
3:用手拨动内风机的轮子看是否转动轻快平稳.
4:如果都正常,那就有可能电脑版出故障了.
作者:
cyou115
时间:
2007-10-5 21:39
同意我楼上说法!
作者:
wuyachun8
时间:
2007-10-24 22:03
楼上说法很在理
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0