标题:
空调盍一段时间后自动停机
[打印本页]
作者:
杜兵
时间:
2007-12-11 07:34
标题:
空调盍一段时间后自动停机
制冷或制热桨巨大工作电流、运行压力、平衡压力都濒于其正常烩睛长时间盍后,过热保护动作停机 ,则是制冷系统缺氟,若是变频空调,盍一段时间后,将进入降频运转,直到保护动作停机 。此时故障代码是显示 ,代码内容表明压缩机排气温度异常。机组运转一段时间后,工作电流在正常值的基础上慢慢升调,直到过热或过流保护动作停机 ,则是室外机热交换器脏污,室外机通风条件差或室外风机不良。
工作电流、低压压力偏低,高压压力偏高,很快过热或高压保护动作而停机 ,高、低压平衡速度慢,但平衡压力正常,则是管路系统堵塞。工作电流偏大,运行压力政党日,因过热或过流保护动作而停机 。则是电网电源电压低或导线电阻大。
工作电流、支行压力正常,但运行一段时间后停机 ,则是电控部分电路不良。
此时,若有故障,则按代码的提示进行诊断;若将空调设置于强制测试或试运转状态,压缩机能盍,则是温度传感器不良,若压缩机上无工作电压,则是控制招行元件不良。通常是继电器或驱动块不良。
杨忠敏
作者:
jhtcomhappy
时间:
2007-12-11 12:39
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0