Board logo

标题: 冰柜不制冷,自己盘的管,不知道是那里出现了问题. [打印本页]

作者: 家帮    时间: 2008-1-12 21:25     标题: 冰柜不制冷,自己盘的管,不知道是那里出现了问题.

故障现象为;加氟开机;高压管会热,低压管刚刚开始有冷的感觉慢慢的变热.[过虑器是冷的]不知道是不是堵了[如果立马放氟的话,是没有多少氟放出来,要等一会又有氟放出来,好象是冰堵一样,]还是其它什么原因
作者: zhshju    时间: 2008-1-12 21:31

拿氮气冲一下应该就可以了
作者: twcxq    时间: 2008-1-12 21:35

冰堵了
作者: 三泉    时间: 2008-1-12 21:41

这种现象一般 不是冰堵就是脏堵 用氮气吹一下都可以排除
作者: qiaox.iong    时间: 2008-1-12 21:44

冰堵了,等15-30分压力表回到0.3-0.4后放了液重抽空加液
作者: 半途而飞    时间: 2008-1-12 21:53

我有一个好方法,冰堵加入一点甲醇,(就是工业酒精)效果不错!
作者: 0858    时间: 2008-1-12 22:14

是冰堵了,但千万不要加甲醇,对压机是最大伤害,要再换个过滤器,抽空时间长一些。
作者: 韩智勇    时间: 2008-1-13 06:40

明显是冰堵!把过滤器换掉,蒸发器里用100瓦灯泡烤20分钟,同时抽1个小时的空,应该能过吧!不妨一试!
作者: 紫光电器    时间: 2008-1-13 08:14

典型的冰堵,有条件的话外机都不需抬下来,在抽空的同时回热压缩机和过滤器管道,先加入少量的F,运转几十秒钟后再继续抽空,问题一般都能解决.
作者: 洪都家电制冷    时间: 2008-1-13 11:05

冰堵了,但千万不要加甲醇,对压机是最大伤害,拿氮气多冲一下,要再换个过滤器,抽空时间长一些,应该没问题.
作者: sgshenyong    时间: 2008-1-14 03:20

原帖由 紫光电器 于 2008-1-13 08:14 发表
典型的冰堵,有条件的话外机都不需抬下来,在抽空的同时回热压缩机和过滤器管道,先加入少量的F,运转几十秒钟后再继续抽空,问题一般都能解决.
上门维修最好的办法就是这样。
作者: 550289874    时间: 2008-1-14 13:12

抽空未抽长久.过滤器烘烤也可以但抽空要放在过滤器边抽.
作者: awp    时间: 2008-1-15 13:19

支持楼上的观点
作者: 书宝    时间: 2008-1-15 13:47

除灯泡烘烤至少抽4个小时一定行




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0