标题:
有谁知道这台美的柜式空调不能开机的原因?
[打印本页]
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-15 19:10
标题:
有谁知道这台美的柜式空调不能开机的原因?
某学校一台3匹380V的美的柜机,寒假后开不了机,一同事前去检修,电压正常,压缩机完好.按面板开关时显示屏闪了一闪,蜂鸣器有"B"一声响,就是不能起动.于是将控制板,内外机线路板全部换了,但依然不能起动.请问诸路高手,这是什么原因?
作者:
夏武魁
时间:
2008-3-15 21:37
压机上有电吗
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-15 21:44
如果控制板不工作,不会有电供给压缩机的!
作者:
葛正义
时间:
2008-3-16 16:28
内外风机转吗
作者:
海歌
时间:
2008-3-16 20:57
相序换一个
作者:
wnhyhs123
时间:
2008-3-17 10:37
相序换一个试一下
作者:
yhjdwx
时间:
2008-3-17 10:54
相序换一个试一下
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-17 15:01
贵宾就是不同一般!
作者:
ytfdxr
时间:
2008-3-17 18:06
美的操作面板上有两个孔,用针捅一下上面的,按温度上键,可以进行各传感器及故障代码查询
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-3-17 18:23
内外机连接信号线被老鼠咬坏了
作者:
韩智勇
时间:
2008-3-18 06:26
量一下电脑板上变压器初级有220伏电压没有?
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-18 08:18
韩师傅:5楼说得对,是典型的相序问题 !
作者:
KYK888
时间:
2008-3-18 11:35
相序问题或压力开关
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0