标题:
求助索尼四开门冰柜压缩机功率与氟压?
[打印本页]
作者:
李建军75
时间:
2008-4-3 02:55
标题:
求助索尼四开门冰柜压缩机功率与氟压?
饭店用的四开门冰柜氟是R22双毛细管输出,因别人修过不知道压缩机多大的,好象是450W左右,不知这种冰柜氟压几个压为标准,请大家帮忙指点下.谢谢!
作者:
韩智勇
时间:
2008-4-3 09:35
压缩机要是旋转的,当时的环境温度压力在0.3左右就行
作者:
qiouzhi
时间:
2008-4-3 14:39
要确认冰柜是多大容积(立升或立方),才能估算压机的功率。
作者:
李建军75
时间:
2008-4-3 17:03
容量500L左右,压缩机是活塞的,0.3个压是不是高了.?
作者:
fxzl102
时间:
2008-4-4 03:14
不管压机是什么式的,加氟的准则就是毛细管出口处最冻霜最厚,柜内温度-18以下回气管微霜时,就OK了!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)