返回列表 回复 发帖

3P华宝空调为什么开几分钟压缩机就热内保护

我刚换上的压缩机`,排空`加 F ``几分钟压缩机很烫`, 压缩机就内保护咯``开始+ 4个压力,  工作压力慢慢上升``电流也上升`,我就放点冰种出来`,`,还是保护咯`
过了一天我去开机``工作压力1.5左右,电流11A左右, 慢慢压力上到3.2  ,  电流13A左右, 10分钟压缩机就 内 保护咯```

额定电流12.9A

5555555高手们`````是怎么回事啊``帮帮解决咯啊```
工作五分钟放掉一些氟,保持额定电流。此故障应该是充氟过量。换压缩机后充氟最好用称称一下钢瓶,定量加氟会更好。
1

评分次数

  • 舞飞:热心助人,论坛有您更精彩!

会不会是管路堵塞!
维修已经损坏了压缩机的空调,应该查明一下是系统引起的,还是外在原因造成的,在换压缩机的同时也将系统毛细管换了,能使压缩机过温的第一杀手就是毛细管,如果四通阀串气压缩机上温不会那么快。
4#朋友说得对

回复 2# 的帖子

但是我放咯```` 第二天去检查`开机  工作压力1.5左右,电流11A左右, 慢慢压力上到3.2  ,  电流13A左右, 5分钟左右压缩机还是 内保护咯```

回复 2# 的帖子

但是我放咯```` 第二天去检查`开机  工作压力1.5左右,电流11A左右, 慢慢压力上到3.2  ,  电流13A左右, 5分钟左右压缩机还是 内保护咯```

回复 4# 的帖子

毛细管`前的滤网查过,干净`,    这机无四通阀的```
坏压缩机为卡死咯`
是不是管道有水分,杂质
学无止境
可能少冷冻油,压机润滑不良,还有电压低,也会发热保护。