【原创】上门冰箱检漏自打压过程操作工艺
[打印本页]
作者:
殷建东
时间:
2008-4-25 17:25
标题:
【原创】上门冰箱检漏自打压过程操作工艺
在上门检修冰箱时携带繁重的氮气瓶是很不方便,现在把我经常使用的一个上门保压的方法告诉大家,让上门维修人员获得更多的方便,而且能真确的检出内漏及外漏。
携带上门的工具有:
便携式焊具一套、
2.4MP
压力表(佩戴连管螺母)
2
只、扩口器一套、
6
毫米
铜管
1.2
米
、便携式钢瓶(制冷剂)一只、常用工具一套。
检漏时管路的连接方法按以下几步:
【1】
焊下压缩机工艺管,将压力表
连接到工艺管上
。
【2】
将干燥过滤器从系统上焊下,同时把毛细管封焊住。
【3】
将压缩机低压管焊下,并封焊住压缩机低压口。
【4】用
二根
6毫米
铜管,扩好喇叭口,套上螺母,联接到压力表阀上,此时,再将压力表
串接到冷凝器和蒸发器之间。注意:两器的压力表
不要接反了,不然监控不到蒸发器的压力。
【5】
这时打开
2
只压力表的阀门,启动压缩机,给系统加压力,压力表
可以看到上升压力,系统压力要多少,由维修情况而定。到了理想压力,先关闭压缩机工艺阀,
再停止压缩机加压,最后关闭两器之间的压力表,
切断两器的回流,监控蒸发器的压力。
【6】压缩机工艺口
压力表
压力下降,是冷凝器漏,串接在两器之间的压力表
压力下降,证明是蒸发器漏。
把整个系统形成一个串连结构:工艺表阀——压缩机——冷凝器——压力表——蒸发器——毛细管并封堵住出气口。压缩机的吸气口也封住。
看后给个意见,也想知道同仁有更好的方法,谢谢!
[
本帖最后由 殷建东 于 2008-4-25 19:52 编辑
]
作者:
我是毛仔
时间:
2008-4-25 18:56
好难明白可以有图吗?有图就好》谢谢
作者:
阳光云天
时间:
2008-4-25 20:10
方法是可以,只是检查后的工作不太好作啊
作者:
周南帅
时间:
2008-4-25 23:03
我明白咯```````````就是在过滤器`那接个表` 一头接在冷凝上```一头表在低压`回气口`<看表的在低压这口>````
上门 一般``容声冰箱``我都没试漏```就加装冷凝器`咯```
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)