标题:
高压又结冰了
[打印本页]
作者:
zhu0753
时间:
2008-5-5 10:32
标题:
高压又结冰了
大家有没遇到这种情况 华凌空调外机到内机的两条管全部结冰了 就连内机也全部是冰,风扇送出来的风也是一大一小的
作者:
三和家电
时间:
2008-5-5 10:36
内机风扇坏了,不转了??
作者:
zhu0753
时间:
2008-5-5 10:39
转 但是不均匀
作者:
xiedaiping2808
时间:
2008-5-5 13:05
没有碰到过,我是碰到的是两管都接霜,是制冷剂过多
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-5-5 20:10
是内机风扇电容或者风机不良了
作者:
跃华家电
时间:
2008-5-5 20:53
原帖由
zhu0753
于 2008-5-5 10:32 发表
大家有没遇到这种情况 华凌空调外机到内机的两条管全部结冰了 就连内机也全部是冰,风扇送出来的风也是一大一小的
应是内机太脏.风扇吸入风量不畅.换气太差.两管当然要结冰.......
清洗内机吧.....
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-5 20:58
6楼说对,内机过脏!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0