Board logo

标题: 空调运行几分钟就停机是怎么回事? [打印本页]

作者: 熊金鹏    时间: 2008-5-5 12:05     标题: 空调运行几分钟就停机是怎么回事?

我今天帮人家移了一台空调分体式的运行都正常,温度打在18度,就是开机不到十分钟就自动停机,再开还是这样。我不知是什么原因,是不是现在房间温度还不高,温度打低了的原因。谢谢大家。
作者: 陈玉锋    时间: 2008-5-5 12:58

缺少F了吧
作者: 陈玉锋    时间: 2008-5-5 12:58

缺少F了吧
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-5-5 13:18

看看感温头,还有低压压力
作者: 熊金鹏    时间: 2008-5-5 13:38

低压压力多少为宜呢!
作者: 跃华家电    时间: 2008-5-5 19:56

原帖由 熊金鹏 于 2008-5-5 12:05 发表
我今天帮人家移了一台空调分体式的运行都正常,温度打在18度,就是开机不到十分钟就自动停机,再开还是这样。我不知是什么原因,是不是现在房间温度还不高,温度打低了的原因。谢谢大家。
收氟时间够不.未收氟之前工作正常否.若正常.氟跑了.不正常.缺氟....
作者: 熊金鹏    时间: 2008-5-5 21:01

回复6楼      空调是从外地带回来的别人收的氟。我安装好了在排了空气之后试机时发现管子折断了,漏了很大一部分氟。楼上的几位师傅讲的有道理,可能还是缺氟。
作者: fxzl102    时间: 2008-5-5 21:41

缺不缺开机看看就知了,外机二通阀高压出口结霜就是!这种情形蒸发器应同时起霜,导致保护停机!
作者: 好说    时间: 2008-5-6 10:03

缺不缺开机看看就知了,外机二通阀高压出口结霜就是!这种情形蒸发器应同时起霜,导致保护停机!
作者: 熊金鹏    时间: 2008-5-6 10:42

对了外机二通阀高压出口还真的有结霜!谢谢
作者: 烂泥    时间: 2008-5-6 12:59

会员吴其真的回复:
此框怎么没有<回复>的字样,我只能点<报告>了。

此机有如下可能:     
1   缺氟,需补充。以湖北目前的气温25度左右,补充至低压压力稳定到0.4MPa即可(主机运行状态下)。  
2 内机管温传感器坏,它在机器运行后的10分钟内未能检测到正常工作的温度便使CPU发出停机止令。更换同阻值管温传感器即可。
作者: 熊金鹏    时间: 2008-5-6 13:42

11楼的GUANHAIHUI太谢谢你了,
作者: 剑笑    时间: 2008-5-10 01:38

你要下多一点苦功才行中呀




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0