返回列表 回复 发帖

求测毛细管长度?

一台风冷式的小冰柜,现在已经盘好管,现在要测试它的毛细管长度,是如何测试的
以前的压机是110W,现在换成130W的了
我是这样测试的,把冷凝器先接到压机上,再在冷凝器安上一个双尾过滤器,然后在一个尾上接压力表,一个尾上接待测的毛细管,开启压缩机,压力表此时会有读数,我一般把压力定在10-12,超过此数值就将待测的毛细管截去一小块,直到符合压力值为止。如果小于此值就换用内径小一点的再测试。供你参考。
1

评分次数

是不是冷凝器管少的原因,我的毛细管都只有半米了,压力都还超过是1.6M了,这是什么原因
是你的毛细管内径小造成的。所以压力表示数高。如果焊接时不够长,换一内径大一点的再测。
R22+R152A用什么代
用R12代就行
我用了比原来梢大一点的毛细管,用了4.5米才到1.1,但是加F后效果不是很好
毛细管用了4.5米,是不是太长了,望高手上来指点指点
用原机的毛细管就差不多,压缩机功率加大了点,毛细管就得短点。一般露在外边的毛细管用上就正好。
原帖由 huojin 于 2008-5-29 15:00 发表
我是这样测试的,把冷凝器先接到压机上,再在冷凝器安上一个双尾过滤器,然后在一个尾上接压力表,一个尾上接待测的毛细管,开启压缩机,压力表此时会有读数,我一般把压力定在10-12,超过此数值就将待测的毛细管截去 ...
请问“600a”的制冷剂,过滤器上的压力应该在什么范围呀  ,我修了一台雪花206升冰箱,毛细管堵塞,拆下原机毛细管为两米,换上新的毛细管1.8米(测压为14.5公斤),可是效果不理想,刚开始冷凝器温度高,时间长了,变得微温,冷冻室温度能降到-18到-19度,温控器调高了就不停机了。一直都能听到制冷剂在管路里的流动声,应该不会存在堵塞现象,将原来的毛细管接到管路上,向您说的测高压,发现压力有25个(原机毛细管已经过处理)出气口喷气正常,这是怎么回事啊?600a制冷剂压力有那么高吗????
返回列表