Board logo

标题: 到底是冰堵还是脏堵? [打印本页]

作者: xiedaiping2808    时间: 2008-6-6 18:49     标题: 到底是冰堵还是脏堵?

今天修了一台格力1.5P的空调,开机制冷2分钟就不冷了,这时看见毛细管和过滤器都接霜,大小管摸着都不冷了,象是冰堵,请问朋友们有什么好办法能解决,先谢谢啦
作者: binzi999    时间: 2008-6-6 19:14

加点甲醇吧试一下看怎么样?
作者: JINZHIMIN    时间: 2008-6-6 19:27

脏堵!
冰堵应该是在毛细管尾部.
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-6-6 20:28

没有冷气时,压力表为负压了,如果是脏堵的话,为什么我用22从回气管吹,排气管有气体出来呢?如果是冰堵用什么办法好,换过滤器行吗?
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-6-7 11:35

这样的情况不是冰堵而是脏堵!需更换过滤器,系统内部脏污严重的还需清洗系统!(更换过滤器时可以判断)
作者: ytfdxr    时间: 2008-6-7 12:07

同意5#  
作者: fxzl102    时间: 2008-6-7 12:29     标题: 回复 1# 的帖子

2808:你想发就听听老农的!
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-6-7 18:06

我想换冷冻油,麻烦吗
作者: 王飞246800    时间: 2008-6-17 21:57     标题: 回复 1# 的帖子

过滤器滤网脏堵更换就可以了
作者: 王飞246800    时间: 2008-6-17 21:58     标题: 回复 1# 的帖子

过滤器滤网脏堵更换就可以了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0