空调加不进去氟

一台空调经别人修了三四次都未修好,转手到我这里,检查氟是加不进去,压缩机起不起来,把外机拉回维修部,发现过冷管组堵死,更换后故障排除。过冷管组堵死后,氟都堵在高压管内,让压缩机起不起来,自然氟也加不进去。
什么“过冷管组”?第一次听说。
你说的是内机蒸发器吧?请不要用方言发表文章应该用大家都知道的通用标准语言!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
版主竞选中:支持我,请投我一票!
是毛细管吧
不是方言,是根本叫不上!
应该是外机的冷凝器吧,那段小点的管路,也叫空调毛细管,这种故障还没碰到过呢
也不应该是几路毛细管同时全部堵吧至少应该还有一到二路毛细管还开着
楼主高见,我又学了新术语啦,谢谢,不过还没碰过这样的故障,只碰见过.加雪种过量但压力表不上长,回气管变型弯曲
过冷管组就是毛细管和单向阀,制热毛细管的总成
应叫空调毛细管吧......
同意8楼的说法
是正确的