Board logo

标题: 又要求救了。 [打印本页]

作者: 至高无上    时间: 2008-7-12 17:43     标题: 又要求救了。

一台美的的KF-61LW/F2Y的柜机,开始雪种不够,加了后正常,就使用了一次,就加雪种那次。过几天后再开机,压缩机不启动 ,开始以为是启动电容容量减少,换了后故障依旧 ;在启动的时候用木锤敲打压缩机也不行 ,请问大家还有什么好的方法?
作者: 方圆    时间: 2008-7-12 17:50

不是压机卡就是雪种加多了!应该是后者吧!
作者: 至高无上    时间: 2008-7-12 20:03

哦,那我要看看先,通常加多少合适?
作者: 殷建东    时间: 2008-7-12 23:46

压缩机卡缸抱轴了。把压缩机拆下来,敲击与加大电容电冲处理,检查系统是否有故障及冷冻油是否变质。
作者: 韩智勇    时间: 2008-7-13 14:43

压缩机 可以用三相电击一下,如果不是很严重,能恢复运转的
作者: 至高无上    时间: 2008-7-13 16:21

原帖由 韩智勇 于 2008-7-13 14:43 发表
压缩机 可以用三相电击一下,如果不是很严重,能恢复运转的
三相电击??没有试过哦,怎么操作呀?直接上380??
作者: 至高无上    时间: 2008-7-24 14:04

实在是热得受不了了,今天加多了一个50UF的启动电容上去,开机,OK,马上动了起来了起来。可是好象不制冷,测了一下,没雪种了,看来又要查漏了。
谢谢大家的方法了。