标题:
格力3P还有得修吗?制冷效果不佳。
[打印本页]
作者:
李立波
时间:
2008-7-15 23:51
标题:
格力3P还有得修吗?制冷效果不佳。
此机换过压缩机,去年效果还很好的。今年去修时,压机运转,测低压有0.7个压,但高压管不热,低压不冷.我换了四通阀.开始效果还很好的,过了几天又是以前的效果了.我换向一试,低压粗管有烫手.再换回制冷时,一时的效果也很好,但只能持续五分钟左右.这时的低压压力在0.4 ~0.6。有不稳定的情况。是不是管道堵塞?有没有见过这类似故障的.。请多多指教。
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-7-16 06:24
压缩机串气。
作者:
李立波
时间:
2008-7-27 00:55
标题:
各抒己见
路过的朋友也提点见议吧,不要吝啬哦。或许我将来也可帮到你呢
作者:
zhongqiu
时间:
2008-7-27 01:07
1看一下压缩机有没有漏气 2用氮气冲系统 3四通伐有没有漏气 4把外机的干燥过滤器拆下来换新
作者:
fxzl102
时间:
2008-7-27 12:48
先监测一下回气压力,看看如何变化。脏堵时压力通常会忽大忽小不断变动,四通阀窜气回气压力会较为稳定,且压力高于7-8Kg!
作者:
万友制冷
时间:
2008-7-27 23:18
四通阀的 可能性很大 你可以 试一下 改成制冷 如果好 那一定是换向阀 质量不好或者 你在焊接的时候 有过高温
作者:
324019891
时间:
2008-7-28 20:03
小心系统里有空气
作者:
江东维修
时间:
2008-7-28 21:05
我估计你的换向阀没焊好,还是换向阀的问题.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0