标题:
长岭空调KF-26/GW室外机不工作的故障维修
[打印本页]
作者:
老山羊
时间:
2008-7-24 10:10
标题:
长岭空调KF-26/GW室外机不工作的故障维修
长岭空调KF-26/GW室外机不工作的故障维修
故障现象:打开空调室内机工作正常,调还摸式,一切正常,就是不制冷,经检查,室外机无电压,打开室内机壳,检查开机后控制室外机的继电器不工作,测继电器线圈有11伏直流电压。断电用螺丝刀把轻敲该继电器,然后加电,开机室外机工作正常。后关机。在开机又出现同样情况,更换该继电器后故障排除。该继电器型号为“Bestar bs-902as NO:30A 240VAC/28VDC COIL:12VDC”.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0