Board logo

标题: 请教冰柜制冷效果差 [打印本页]

作者: 阳光在风雨后    时间: 2008-7-30 08:48     标题: 请教冰柜制冷效果差

冰柜制冷效果差,内漏盘过管,双温,冷藏盘了1。5圈,冷冻盘了7圈,都是用的6MM的管盘的,毛细管2。3M,先进冷藏,冷藏效果好,冷冻只有-13度左右(开了一夜),回气管结霜,发现里面只有4圈结很薄的霜,放掉些冷剂,还是一样,反而更差了,只有-9度了,低压压力0。05MP。为什么会回气管结霜,时面不结霜呢,压机有没有问题呢?
作者: 占华    时间: 2008-7-30 09:24

毛细管应先进冷冻
作者: 阳光在风雨后    时间: 2008-7-30 09:34

哦,那原来修的都是这样的呀,我不明白了。
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-7-30 10:48

加氟量也不正确!毛细管应按原设计走向,否则难以停机!这些都没问题,制冷效果也不会好!因为盘管用小了,或盘少了!!!