Board logo

标题: 是什么故障(已解决) [打印本页]

作者: 云在飘    时间: 2008-8-5 17:27     标题: 是什么故障(已解决)

分体挂机总是烧控制板上的玻璃管保险!

[ 本帖最后由 杨峰 于 2008-8-6 10:23 编辑 ]
作者: 六万两    时间: 2008-8-5 17:33

可能是电流过大引起的。
作者: 益斋    时间: 2008-8-5 18:00

你这是自问自答吧。那就不要拿来考问大家了。
作者: 工程部007    时间: 2008-8-5 18:55

新装的?我遇到过有人把室外机的控制线接错的,也是老烧保险的
作者: SSZZLL    时间: 2008-8-5 20:58

你没有把问题说清楚我怎么帮你?是插上插头后就烧保险,还是开机后烧保险?
作者: 324019891    时间: 2008-8-5 21:01

内电机的问题吧
作者: 云在飘    时间: 2008-8-5 21:58

问题解决了.是压敏电阻短路了把它去掉不用有什么危害吗?谢谢大家指点!
作者: 杨峰    时间: 2008-8-6 10:25

压敏电阻不用也可以只不过电源异常时起不到保护作用。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0