标题:
冰柜只有上部三分之一结霜是啥故障??
[打印本页]
作者:
熊金鹏
时间:
2008-8-7 13:57
标题:
冰柜只有上部三分之一结霜是啥故障??
近几天有几台冰柜只有上部三分之一霜,下面没有冷气。高压管也烫手,低压管也有凉气。是缺氟的现象吗?请高手指教!!谢谢!
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-8-7 14:21
缺氟或者压缩效率差。
作者:
bd6aaf
时间:
2008-8-7 17:59
顶板主,应该是这两个原因!
作者:
fxzl102
时间:
2008-8-7 20:43
气温过高,散热不良!
作者:
金刚385980987
时间:
2008-8-7 21:00
同时出故障的可能性不大,应该和气温与散热有关。
作者:
yhjdwx
时间:
2008-8-7 21:02
压缩效率差
作者:
陈玉锋
时间:
2008-8-8 10:06
气温过高,散热不良,缺F多有可能
作者:
殷建东
时间:
2008-8-8 11:05
看这几台冷柜是否达到制冷要求没有,开停机是否正常,如果都是正常的话,就不必理会了,冷柜上半部结霜,而下半部不结霜很常见,并不奇怪属于正常。
霜产生的原因是:冷热相撞形成的,冷柜的上部较容易接触空气,提前吸收外界热量导致结霜,而下部不结霜,是由于空气的重力作用,冷重热轻,无法倾入到冷柜的下部,就不能形成结霜。
作者:
熊金鹏
时间:
2008-8-16 12:31
谢谢楼上几位师傅,经检查蒸发器泄漏,盘管加氟后正常。
作者:
324019891
时间:
2008-8-16 21:25
看来还是缺氟的现象,它只是上面结一点霜
作者:
qiaox.iong
时间:
2008-8-16 21:44
主要是缺氟,
作者:
宋小雨
时间:
2008-8-16 22:16
压机效率低表现为制冷效果差,制冷慢,工作时间长,且温度降不到规定的范围。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0