Board logo

标题: 春兰50柜机空调出现E3代码 [打印本页]

作者: 想想维修    时间: 2008-8-11 21:55     标题: 春兰50柜机空调出现E3代码

春兰50柜机空调出现E3,查得其含义是过欠压保护,但实际情况是电压正常,本人想究其检测原理,但一直没发现市电检测取样点,希望同事们来指导探讨一下。
作者: 王锋    时间: 2008-8-11 22:15

e3其实也是过流保护,在电脑版上有一个电感线圈,380伏其中的一相从中穿过,线圈检测到感生电动势经二极管整流滤波得到一个电压给cpu.
作者: 王锋    时间: 2008-8-11 22:18

e3其实也是过流保护,在电脑版上有一个电感线圈,给压缩机供电其中的一相从中穿过,线圈检测到感生电动势经二极管整流滤波得到一个电压给cpu.
作者: 想想维修    时间: 2008-8-12 12:26

春兰50柜机空调是220V的,这次出现E3故障的原因是外机板坏。
作者: 想想维修    时间: 2008-8-12 20:10

已经查明原因了,是外机板电脑块Cl960718   13脚一20K取样电阻开路造成欠压指示。
作者: 阿华哥    时间: 2008-8-14 11:04

恭喜你那 我们也学习了
作者: 瑞昌新艺    时间: 2008-8-15 23:54

恭喜你已经查明原因了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0